雷人菜鸟求租,一实验数据处理
已知散热器片宽40mm到100mm,间隔宽度30mm,散热器长度从900mm到1000mm的名义散热量表如下:
900mm 1200mm 1500mm 1800mm 40 mm 1680 2100 2400 2460 70 mm 2110 2450 2800 3150 100mm 2460 2900 3350 3800 用片宽75mm,长度1500mm时,的散热器名义散热量 解: 程序如下 length=900:300:1800; width=40:30:100; value=[1680 2100 2460 2110 2450 2900 2400 2800 3350 2700 3150 3800]; mesh(length,width,value); value3=interp2(length,width,value,1400,75,'linear'); 可就是不出结果啊? |
回复: 雷人菜鸟求租,一实验数据处理
略微改动下,运行程序如下:
length=900:300:1800; width=40:30:100; value=[1680 2110 2100 2460 2110 2450 2800 2900 2460 2900 3350 3800]; [Lm,Wm]=meshgrid(length,width); surf(Lm,Wm,value); value3=interp2(Lm,Wm,value,1400,75,'linear'); hold on plot3(1400,75,value3,'*') view(-30,-45) 运行结果中的图自己通过旋转按钮可以任意查看,望有帮助!!! |
回复: 雷人菜鸟求租,一实验数据处理
那么(1400,75)这一点的数据已求解,value3=2769.4W/m。
|