以SISO系统为例,输入u,输出y,输出跟随输入,但是要求|du/dt|<0.07
这个在simulink下如何实现呢? 多谢各位达人 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
版主
注册日期: 2008-12-03
年龄: 41
帖子: 43
声望力: 17 ![]() |
![]()
加一个限幅模块就可以实现。
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
初级会员
注册日期: 2009-04-10
住址: nuaa
年龄: 40
帖子: 20
声望力: 17 ![]() |
![]()
就是simulink 里 common block 里的saturation块