我使用的是Matlab 7,在创建单稳态触发器时遇到了问题,该触发器将在特定时间上升为“ 1”,然后下降到“ 0”。如何使用Matlab / Simulink 7做到这一点?我没有其他版本,因此不能使用较新版本的“ Monostable”块。
有任何想法吗?
迎接诗丹
回答:
有两种方法可以执行此操作,具体取决于您是希望脉冲(即“单稳态触发器”)在预定时间发生还是要响应另一个信号(例如上升沿)...
在预定时间创建脉冲:
如果要创建一个在时间tOnset从0 tOnset 1的单个脉冲,然后在经过时间tDur之后又tDur 0,则可以使用
Step块 ,
Transport Delay块和
Sum块进行操作 。这是布局的样子:
您可以将“
Step ”块的“
Step time ”设置为“ tOnset ,将
“ Transport Delay”块的“
Time delay ”设置为“ tDur ,然后从原始信号中减去延迟的信号。
创建一个响应上升沿的脉冲:
这会有点复杂。它将需要两个
检测增加块 ,一个
中继块 ,一个
传输延迟块 ,一个
增益块和一个
求和块 。这是布局的样子:
假设您的输入信号是1或0,则当输入从0步进到1时,第一个“检测增加”模块将输出1。通过将“继电器”模块的“
打开”点设置为0.5,将“
关闭”点设置为-0.5, ,这将在继电器中产生
迟滞 ,从而在检测到上升沿时出现短暂脉冲后,输出将
保持 “ on”状态(即输出为1)。
要在指定时间tDur之后使中继块切换回“关闭”状态(即输出为0),可以将传输延迟块的
时间延迟设置为tDur 。在反馈回路将输出1的检测增加块时从0到1的信号延迟的步骤,和该输出然后由增益块的
增益设定为2进行缩放。
从输入信号中减去该增益后,无论正输入是什么(0或1),该增益将确保Sum块的输出可拉至-0.5以下,从而确保达到Relay块的
关断点当延迟信号具有上升沿时(即经过tDur之后),其输出关闭。这样做的一个结果是,在第一个上升沿
后的模型的输入和
在所述时间中发生的任何附加的上升沿tDur将被忽略。一旦模型的输出返回到0,模型输入的下一个上升沿将触发另一个脉冲。
更多&回答...